對污水處理廠防雷設計措施的分析的應用簡介:

污水處理廠的防雷設計大致包含防雷分類、防雷措施、防雷裝置等內容,結合污水處理廠的規模與工藝處理所需達到的要求,每個工程的防雷設計內容有所不同。







    對污水處理廠防雷設計措施的分析

要:本文簡述了雷擊的相關知識以及雷擊的危害,結合本人在實際工作中的經驗,分析了污水處理廠防雷設計的相應措施,僅供學習參考。

關鍵詞:污水處理廠 防雷設計 防雷裝置

0 引言

雷擊是最為嚴重的自然災害之一,廣受人們關注,但是很多工廠在發展過程中對雷擊的重視度不夠以及技術不足,造成了重大的損失,因此做好防雷設計措施是十分必要的。隨著城市生活的發展,需要污水處理廠來改善人民生活環境的意義也越來越大,如何防止雷電所帶來的影響也是日益突出的問題。對污水處理廠及生活人員的人身安全具有重大的影響,同時也對設計人員在污水處理廠防雷設計中提出了更高的要求。

1 雷擊及其危害

雷電,通常成為閃電,其形狀主要有片狀、線狀和球狀等,一種發生在自然界中的、無法預測的、不可控的自然現象。自古以來,閃電便是威脅人類生命財產安全的殺手之一,被列為世界十大自然災害名錄。在雷電災害中,往往還有引起其他一些災害,其中最嚴重的便是火災。按照效應和危害方式劃分,雷擊可分為雷電感應和直接雷擊兩類。雷電感應又被稱之為感應雷,直接雷擊被稱之為直擊雷。

感應雷的產生主要是電云層與大地之間產生靜電場,從而引發雷電放電,I型構成靜電感應過電壓,最終形成巨大的瞬變脈沖電磁場,形成感應雷。雷電感應產生的脈沖電磁,可以說無孔不入,容易造成電氣儀表和電子設備的損壞或者失靈,尤其對自動化程度比較高的化工設備,構成巨大的威脅。

而直擊雷指的是大氣中帶電雷云對大地或者其它物體直接放電而形成的雷擊,其可產生電效用、機械力作用和熱效應等,往往伴隨著巨大的傷亡和破壞。其主要的特點是:首次放電釋放的能量巨大,造成巨大傷亡和破壞,雷電流的幅值可以達到200kA。

2 防雷設計及等級分類

污水處理廠的防雷設計大致包含防雷分類、防雷措施、防雷裝置等內容,結合污水處理廠的規模與工藝處理所需達到的要求,每個工程的防雷設計內容有所不同。

《雷規》規定各類防雷建筑物應設置外部防雷裝置和內部防雷裝置。外部防雷裝置由接閃器、引下線和接地裝置組成,內部防雷裝置由防雷等電位連接和與外部防雷裝置的間隔距離組成。各類防雷建筑物應采取防閃電電涌侵入的措施。以下污水處理廠各類建筑物的防雷措施僅針對第二類、第三類防雷建筑物。

按照《雷規》中的防雷分類,污水處理廠無第一類防雷建筑物;加氯間、污泥消化池、沼氣柜、沼氣過濾間、沼氣壓縮機房、沼氣火柜等爆炸危險場所屬于第二類防雷建筑物, 預計雷擊次數大于 0.05 次/a 的火災危險場所、 預計雷擊次數大于 0.25次/a 的一般性民用建筑物或一般性工業建筑物屬于第二類防雷建筑物;預計雷擊次數大于或等于 0.01 次/a 且小于或等于0.05 次/a 的火災危險場所、預計雷擊次數大于 0.05 次/a,且小于或等于 0.25 次/a 的一般性民用建筑物或一般性工業建筑物屬于第三類防雷建筑物。

3 建筑物的防雷措施

3.1 外部防雷裝置

3.1.1 接閃器

污水處理廠各類防雷建筑物的接閃器可采用裝設在建筑物上的接閃網、接閃帶或接閃桿,也可采用由接閃網、接閃帶或接閃桿混合組成的接閃器,沿屋角、屋脊、屋檐和檐角等易受雷擊的部位敷設,在整個屋面組成的網格,第二類防雷建筑物為不大于 10m×10m 或 12m×8m,第三類防雷建筑物為不大于 20m×20m 或 24m×16m。

3.1.2 引下線

污水處理廠各類防雷建筑物的引下線可利用鋼筋混凝土屋頂、梁、柱、基礎內的鋼筋,若設置專設引下線,數量不應小于 2 根,并應沿建筑物四周和內庭院四周均勻對稱布置,其間距沿周長計算的距離,第二類防雷建筑物為不應大于 18m,第三類防雷建筑物為不應大于 25m。從雷電分流的角度,污水處理廠各類防雷建筑物在已設自然引下線的前提下, 不必再設置專設引下線, 只要條件許可,設置自然引下線是工程設計首選。

3.1.3 接地裝置

污水處理廠各類防雷建筑物的接地裝置可利用基礎內鋼筋網作為接地體,包括利用槽形、板形或條形基礎的鋼筋,也可在基礎下面混凝土墊層內敷設人工環形基礎接地體。采用共用接地裝置的接地電阻應按 50Hz 電氣裝置的接地電阻確定,不應大于按人身安全所確定的接地電阻值。

3.1.4 裝置連接

污水處理廠各類防雷建(構)筑物的外部防雷裝置中接閃器、引下線、接地裝置應可靠連接,對于連接方式,《雷規》中明確提出:構件內有箍筋連接的鋼筋或成網狀的鋼筋,其箍筋與鋼筋、鋼筋與鋼筋應采用土建施工的綁扎法、螺絲、對焊或搭焊連接。 單根鋼筋、圓鋼或外引預埋連接板、線與構件內鋼筋應焊接或采用螺栓緊固的卡夾器連接。 構件之間必須連接成電氣通路。 在設計時應同結構設計專業配合,明確相應裝置的連接措施。

3.1.5 防閃電感應的措施

污水處理廠第二類防雷建筑物中的危險建筑物、 爆炸危險場所應采取防閃電感應的措施,具體做法可見《雷規》中相應的規定。

3.2 內部防雷裝置

3.2.1 防雷等電位連接

內部防雷裝置應防止由于雷電流流經外部防雷裝置或建筑物的其它導電部分而在需要保護的建筑物內發生危險的火花放電,為避免產生這類危險的火花放電,必須做防雷等電位連接。

防雷等電位連接就是將防雷裝置與下列諸物體之間互相連接以實現等電位:金屬裝置,建筑物金屬體,建筑物內系統,從外部引入建筑物的外來導電物體和線路。

在那些自然等電位連接不能提供電氣貫通之處用等電位連接導體,在用等電位連接導體做直接連接不可行之處用電涌保護器(SPD)連接;在不允許用等電位連接導體做直接連接之處用隔離放電間隙(ISG)連接。

3.2.2 電涌保護器

電涌保護器的作用是快速泄放電涌電流,有效限制電涌電壓,這兩個功能是同時獲得的,即在泄流過程中達到泄壓,使電氣、電子設備受到保護。設置電涌保護器是保證外部防雷裝置中防閃電電涌侵入措施及內部防雷裝置中防雷等電位連接的重要措施。

3 結 語

污水處理廠的防雷設計是項系統工程, 采用任何一種單一的防雷器件或方式都難以保證其安全,因此,必須采取綜合防護措施,對癥下藥將各類可能引起雷害的因素排除,才能將雷害減少至最低限,保證污水處理廠的正常運行。